匿名用戶 2015-05-07 10:21:47 | 河北省 安裝 | 1400查看 6回答
安裝給水、消防、采暖支架計算
給排水、消防噴淋、暖通的管道支架有沒有計算公式,看圖集看不懂也不知道怎么算,希望高手能提供一下通常情況下的計算公式 ,網上有很多但都不統一,希望高手給一份強力的計算公式或表
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
沒有計算公式,都是按圖集里的做法分別計算每個型鋼的長度或面積,再乘以各自的理論重量,然后就可以計算出每組的重量,然后再乘以個數就可以了計算出總重量就可以了
2015-05-07 10:28:00
-
圖紙上沒有圖集的話,問問施工人員,他們會給你具體尺寸和做法的
2015-05-07 10:39:03
-
你好:主要根據設計圖紙或標準圖集中計算支架重量。
2015-05-07 10:33:32
-
給排水、消防噴淋、暖通的管道支架有沒有計算公式,看圖集看不懂也不知道怎么算,希望高手能提供一下通常情況下的計算公式,網上有很多但都不統一,希望高手給一份強力的計算公式或表
回復;管道支架工程量,都是按實際用量計算的
2015-05-07 11:21:36
-
水平鋼管支架、吊架最大間距表(m) 1-3
管子公稱直徑(mm)
15
20
25
32
40
50
70
80
100
125
150
支架最大
保溫管
1.5
2
2
2.5
3
3
4
4
4.5
5
6
間距(m)
非保溫管
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
6
6.5
7
8
磚墻上單管立式支架重量(kg)(Ⅱ型) 國標 03S402P78 1-4
公稱直徑mm
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
保溫
0.49
0.5
0.60
0.84
0.87
0.90
1.11
1.32
非保溫
0.17
0.19
0.20
0.22
0.23
0.25
0.28
0.38
立管支架數量的確定,分不同管徑計算。
樓層層高≤4m時,每層設一個;
樓層層高>4m時,每層不得少于兩個。
2015-05-08 09:02:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看