  • 接路燈的電纜怎么計算端子或是電纜頭

    從電井引出一根ZA-YJV-2*10的電纜接一連串路燈,我想知道電纜和每個路燈怎么接的,壓端子的話怎么計算?比如中間的路燈是計算4個端子?末端的計算2個端子?

    電井

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    電纜與燈線連接的地方不用做電纜頭,接線端子就可以。

    2015-04-28 20:41:00 

  • ZA-YJV-2*10的電纜頭,中間的計取2個,末端計取1個,有幾根連接該燈就計取幾個。電纜頭應并入電纜安裝中計價,燈具安裝中的不再計取壓線端子。

    2015-04-28 18:34:43 

  • 接路燈的電纜怎么計算端子或是電纜頭,只計算路燈處電纜頭制作安裝就可以了,電纜頭子目中已包括接線端子了,不另計。