優雅的鹵蛋 2015-04-27 11:28:09 | 廣西壯族自治區 安裝算量GQI | 5665查看 2回答
安裝算量2015怎么算防雷接地
有沒有具體的步驟?圖示中接閃帶@10熱鍍鋅圓鋼和@10熱鍍鋅圓鋼暗敷于隔熱層,都是屬于避雷網?還是其他?圖示中兩根圈梁鋼筋,是直接識別還是怎么計算?問題補充:這是二層的,總共有31層,我的想法是防雷接地不是應該到屋頂才做的嗎?為什么在二層就有了?還有在二層防雷引下線是現在算了,到屋頂時再算引下線是否只計算到屋頂至二層這高度而已?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
有沒有具體的步驟?圖示中接閃帶@10熱鍍鋅圓鋼和@10熱鍍鋅圓鋼暗敷于隔熱層,都是屬于避雷網?
答:屬于避雷網,但是這個敷設于隔熱層內套子目要套湖內接地母線的子目
還是其他?圖示中兩根圈梁鋼筋,是直接識別還是怎么計算?
答:定義好后是可以直接識別。
問題補充:
這是二層的,總共有31層,我的想法是防雷接地不是應該到屋頂才做的嗎?
答:防雷網是在屋面才做的,是放直擊雷;
為什么在二層就有了?還有在二層防雷引下線是現在算了,到屋頂時再算引下線是否只計算到屋頂至二層這高度而已?
答:這個是放側擊雷的,引下線一直要計算至接地極處,(如果高層建筑采用基礎做接地極,那么就要計算到基礎處)
2015-04-27 12:32:51
-
屋面防雷接閃線雖然布置的隔熱層內,也是屬于避雷網,按長度計算工程量套相關定額,利用柱主筋與圈梁筋焊接不用識別,柱筋屬于引下線,在電的防雷平面圖中直接數點數,乘以建筑物的高度就有了,圈梁筋也不用識別,在圖上或是在CAD圖上測量一下外圈的梁與柱主筋焊接的點有處(二根為一處),乘以層數有了。再套相關定額。接地極是利用基礎鋼筋時就按基礎的底面積計算工程量。
2015-04-27 14:33:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看