  • 插座線路采用哪種方式敷設?

    插座回路是沿墻和頂棚敷設的,插座距地高度是0.3米,樓層高3.3米。那么插座是采用復管復線的方式(圖中第一種)安裝還是采用接線盒的形式(圖中第二種)安裝呢?一般插座回路為了維修方便都是采用復管復線(圖中第一種)的方式,然而這里從頂棚到插座距離有3米,比較長?實際施工一般是怎樣選擇的?

    接線盒

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    插座如果距離地面的高度小于距離頂棚的高度,一般走地面敷設,敷設方式按第一種方法

    2015-04-25 10:32:44 

  • 實際施工一般是沿墻或地面布管的。

    2015-04-24 21:04:35 

  • 兩種方法哪種都不對,第二種絕對禁止; 做造價雖然小學畢業就可以,但規范還是要看看; 截圖中的插座應該從地面連接。

    2015-04-24 21:13:04 

  • 做報價應該根據設計要求(規范沒有要求插座配管必須在地面敷設)進行工程量的計算,即采用第一種方式,實際施工為方便施工和降低成本,并聯的插座一般均采取第二種方式進行

    2015-04-25 08:47:00 

  • 一般是從地面和墻面敷設,敷設形式如圖。如果地面有特殊情況不允許走管或不能,能走墻還是墻面刨溝走管。很少你這樣走線。

    層高

    2015-04-25 09:03:13 