平常心 2015-04-22 14:22:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1087查看 2回答
剪力墻遇到暗柱覆蓋畫時出現的問題
剪力墻遇到暗柱應該是得覆蓋暗柱畫的,這我也試過了,對于兩端暗柱是矩形的剪力墻鋼筋量確實沒變化,可是遇到兩端暗柱是L型或者T型時,鋼筋量在覆蓋或不覆蓋暗柱上就有變化了,比如下方的圖片:圖片一,剪力墻分別畫到兩端暗柱內側,鋼筋量為80.321KG,圖片二,剪力墻畫到L型轉角處并向右拐彎繼續覆蓋畫,這時鋼筋量變?0.068KG,圖片三,不僅如此,L型轉角處覆蓋暗柱的一小段剪力墻(這段剪力墻時完全位于暗柱內部哦?。。。。。┮渤霈F(xiàn)了鋼筋量1.438KG。 這樣不是遇大家通常說的剪力墻遇到暗柱覆蓋畫有矛盾嗎? 請知道的朋友支個招,說說得怎么處理,謝謝大家了?。?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
墻的繪制方式是貫通暗柱來繪制的,第二張圖是沒有錯的
轉角部分就不要用剪力墻來填充了
正常樓層 用剪力墻填充也不會計算鋼筋
但是如果這剪力墻如果是跟基礎連接在一起
就會算兩根墻在基礎的水平筋,也就是1.438KG的由來
2015-04-22 14:37:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
-
鋼筋算量中,畫剪力墻時,暗柱一部分與剪力墻同寬,拐角后暗柱截面變小,剪力墻要怎么覆蓋? 如果不覆蓋,導入圖形會不會少算?
-
如下圖,框架梁過剪力墻后懸挑,只能以其暗柱為支座,現在有兩條暗柱,應該以哪個為支座呢?另,梁沒有懸挑,同樣情況下又以哪個為支座?
-
問題補充: 這是一個L開剪力墻。有三個暗柱。梁是畫到一字形暗柱中還是要畫到L形暗柱里?? 再一個是剪力墻畫時畫到柱邊還是畫到柱內。。???
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看