強電中的應急照明中的強啟線不用計算到強電系統(tǒng)中計算到消防弱電中的為什么?
這個跟消防弱電中的 電源總線是一回事嘛
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這些要計算都強電中,跟消防弱電中的 電源總線不是一回事,計算時按4根線計算;
2015-04-15 10:21:34
-
你好:這個回路和消防弱電中的電源總線不是一回事,它是應急照明的強制點亮線,但它是受消防系統(tǒng)控制的。
2015-04-15 10:00:26
-
圖紙中BYJ-1*2.5就是強啟電源線(當停電后,設備自動給后背電源信號,后背電源自動啟動)
2015-04-15 10:03:01
-
樓上燦燦講的對的,按照4根線算對的,強制點亮線,就是在雙電源配電箱里配置一個模塊及一個繼電器,消防信號線進入配電箱接入模塊,模塊控制繼電器,一旦火災發(fā)生時,消防應急燈這時需要點亮,就靠模塊,繼電器接通點亮線,所有消防應急燈全部點亮。這就是工作原理。