  • 強電中的應急照明中的強啟線不用計算到強電系統中計算到消防弱電中的為什么?

    這個跟消防弱電中的 電源總線是一回事嘛

    弱電

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這些要計算都強電中,跟消防弱電中的 電源總線不是一回事,計算時按4根線計算;

    強電

    2015-04-15 10:21:34 

  • 你好:這個回路和消防弱電中的電源總線不是一回事,它是應急照明的強制點亮線,但它是受消防系統控制的。

    2015-04-15 10:00:26 

  • 圖紙中BYJ-1*2.5就是強啟電源線(當停電后,設備自動給后背電源信號,后背電源自動啟動)

    2015-04-15 10:03:01 

  • 樓上燦燦講的對的,按照4根線算對的,強制點亮線,就是在雙電源配電箱里配置一個模塊及一個繼電器,消防信號線進入配電箱接入模塊,模塊控制繼電器,一旦火災發生時,消防應急燈這時需要點亮,就靠模塊,繼電器接通點亮線,所有消防應急燈全部點亮。這就是工作原理。

    2015-04-15 17:57:49 