匿名用戶 2015-04-12 13:35:18 | 北京市 其他專業 | 542查看 2回答
關于X射線防護門面積計量問題
一個工程的320KV X射線防護門,按照圖紙洞口面積為1800*2400mm,但是實際加工面積要考慮下沉30公分安裝軌道,還要考慮門兩側增加20公分余量,實際尺寸為2100*2800mm,審計結算是依據清單計價規則只按照洞口尺寸結算,我方不能承受,因為X防護門綜合單價較高,實際加工費用也是按照實際材料消耗付費,請問,如何跟審計爭取此部分的成本。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果采購的價格安裝前有與業主溝通并確認,那么我認為用采購的全部費用分?jǐn)側攵纯诔叽?,那么就不影響總的費用,即使有影響也是很小的了。
2015-04-12 14:47:31
-
你說的這些如卷簾門一樣,卷簾門實際面積要大于可視面積,當然也大于洞口面積,因為要上卷600mm,組價時可以將這部分面積考慮進去,也可以與供應商詢價時,讓供應商考慮這部分多余面積?,F(xiàn)在結算想推翻綜合單價可能不太容易。
2015-04-12 19:03:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看