  • 連梁中拉筋問題

    圖紙中連梁為200*1300,一般拉筋都是默認的A6,為什么會出現3A6,其中3代表什么意思。連梁為200*700(900)的時候是2A6,怎么確定是2還是3的。

    連梁

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這個不用管,軟件自動計算。。首先連梁沒有側面鋼筋是剪力墻的縱筋是通過連梁的,看下圖。。

    2015-04-12 09:04:25 

  • 你好:連梁里不管有沒有輸入側面筋在定義連梁時都要輸入拉筋的信息,否則軟件里不會計算連梁里的拉筋的。至于是你定義了拉筋軟件就會自動考慮計算是幾排的。

    你說的2A6、3A6是幾排的意思。

    2015-04-12 09:39:44 