匿名用戶 2013-03-02 11:28:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 694查看 6回答
請教下設置剪力墻的問題
請教下高手,我這邊在畫地下室剪力墻的時候遇到這樣一個圖紙(如下)因為右側豎向鋼筋是分段設置(上面1.8米按c12@200,上面1.8米安C12@100去分布)我這邊設置了下(如圖),請高手指教一下是否布置正確?如果不正確請指正?這個圖形不好按高度分別定義墻(因為橫向鋼筋分布間距上也有所不同)。希望高手指點,謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:水平筋你定義沒有問題;豎筋應該是不對的,外側1800高度范圍內有一個附加短豎筋應該是在定義墻時的其他鋼筋里輸入。整個墻的豎筋還是按(2)C12-200定義。
2013-03-02 11:51:44
-
根據你提供的圖紙,剪力墻外側垂直鋼筋是C12@200通長布置,在下面1.8米以下為垂直加強鋼筋是C12@100,正好和通長鋼筋間隔布置,你可以在其它鋼筋中編輯就行。 另外你這里剪力墻水平鋼筋還有一個問題,墻總高度設置C12@150,在墻中部1米處水平鋼筋是C12@100,你可以自己計算出中部加強部位多余的鋼筋在其它鋼筋中編輯即可
2013-03-02 17:00:05
-
學習,學習,這個問題值得學習!
2013-03-02 20:35:53
-
請看示意圖片吧
2013-03-02 12:19:30
-
可以這樣設置的。 你在布置后匯總查看一下。
2013-03-02 11:32:58
-
最好按照1.8位置上下分開繪制剪力墻即可
2013-03-02 11:48:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看