  • 廣聯達鋼筋算量暗柱和剪力墻先后繪圖鋼筋量不同

    廣聯達鋼筋算量的時候,先畫墻然后再在墻上繪暗柱(柱和墻重疊)與先畫暗柱然后從暗柱邊線到另一暗柱邊線繪墻(柱和墻沒有重疊)。兩種方法繪出來墻的鋼筋量有細微差別,第一種繪圖方法墻的水平鋼筋有一半只有一頭有90度彎鉤,一半兩頭都有90度彎頭;第二種繪圖方法墻的水平鋼筋都是兩頭都有90度彎鉤;水平鋼筋平直段長度一樣,彎鉤長度也一樣。其他鋼筋兩種方法相同。請問哪種方法是正確的?為什么會出現這種情況?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好!你說的這種情況是端部暗柱存在轉角的情況,軟件默認的外側水平筋在轉角處是連續通過的,所以外側水平筋計算的結果在轉角處是沒有彎折的。 只要在節點設置里如下圖設置,匯總計算后兩種繪制方法的計算結果就會一樣了。

    柱邊線

    2013-02-26 10:32:20 

  • 您好:按第一種方法繪制【防止導圖】斷開 剛才我試了是一樣的、是在默認設置計算的。

    2013-02-26 10:36:13 

  • 您好,先繪制暗柱在繪制剪力墻,這樣的繪制方法是相對比較準確的。這是考慮到導圖行的時候避免有斷開的情況發生。只要是連續的繪制,沒有間斷,結果應該是一樣的。

    2013-02-26 09:46:33 

  • 木子說法較正確。贊同

    2013-02-27 15:00:20 