suyn2006 2015-04-01 10:59:39 | 北京市 安裝 | 3396查看 3回答
雙路供電的配電室中中母線橋如何和低壓柜連?
雙路供電的配電室中中母線橋如何和低壓柜連? 雙路供電是不是需要兩段母線橋? 能截圖說明嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
低壓柜之間的連接銅排一般在低壓柜內頂部布置,這個在低壓柜生產時,廠家已根據設計圖紙預留好了,柜子排列完成后就可安裝銅排,低壓柜與變壓器之間可采用銅排或電纜連接。
雙路供電不需要兩段母線橋,雙路電源進線屬于高壓系統,高壓柜中有個母聯柜,常規的運行方式:兩路高壓電源分路運行,母聯斷開,當其中一路電源失壓時,母聯自動投入,母聯與兩電源進線斷路器設有電氣聯鎖。
具體的控制方式要看工程高低壓配電系統的設計要求。
2015-04-01 11:27:01
-
你好:JIANGNANG煙雨講的正確,但要補充下,高壓部分是那樣做的,可低壓部分應該是有二臺變壓器供電,所以低壓還是有兩段母線槽的,各自從不同的變壓器引至相應的進線柜的。
2015-04-01 13:18:50
-
系統圖看得很清楚
2015-04-01 17:04:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看