匿名用戶 2015-03-27 17:55:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1478查看 5回答
砌體拉結筋問題
高手們好,請問我這個拉結筋怎么布置?我用的是鋼筋抽樣GGJ2013軟件。 圖1:是大樣圖,磚砌成矩形,一個角有個柱,拉結筋跟著砌體墻封閉起來。 圖2:我照著大樣圖布置砌體墻和柱,但砌體墻合并不了,不能合并成一起(這個我試了N次,都合并不了在一起,這是為什么,百思不得其解)。 圖3:我換了個思路,畫墻的時候先一邊墻不封閉,這樣四段墻可以合并在一起。 圖4:計算后,可以看到拉結筋,但這個不是大樣所表示的拉結筋。 圖5:把剛沒閉合的那段墻拉到柱中點,跟其他三段墻看起來是合并在一起(沒有做合并操作,只是墻拉過去了而已),計算后發現,這樣并沒有鋼筋~~! 問題:我這樣的思路正確嗎?如果正確,為什么最后(圖5)計算后,并沒有布置上拉結筋?如果我的思路不正確,請教您有什么好的方法?(為什么四段墻封閉起來不能合并成一個圖元,試了N次都只能合并成2個圖元,why??)問題補充:需要設這樣拉結筋的地方很多,墻的尺寸也很多種,用單構件很麻煩
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
根據不同的砌體厚度、拉筋。定義不同的構件。按圖紙繪制在標注位置上。有框架柱繪制到柱邊,就會自動計算出拉筋錨固長度,邊墻繪制到墻外皮,計算會按實際墻長減掉6公分,加兩倍彎鉤。如果繪制到墻中,計算就會按墻中實際長度減掉6公分,加兩倍彎鉤。如下截圖。不需要把墻體合并,計算出鋼筋同圖紙不一樣,但和實際施工是一樣的。如果是一個整體箍筋,在施工中是不方便施工的。
2015-03-27 22:21:07
-
你好,你在砌體墻里設置通常加筋,再在砌體加筋里設置柱或構造柱的砌體加筋就能解決。
2015-03-28 08:45:37
-
圖五是正確的,沒有工程量,匯總以后再看一下。
2015-03-27 18:17:41
-
你不用合并墻的,你在定義墻后,分別按位置畫上圖即可,砌體中加筋要求閉合,你在定義墻體時,在砌體通長筋中設置通長筋即可.然后按墻位置畫圖,在實際施工時把鋼筋連續彎折布置即可,在計算工程量時,墻體中布上通長筋就可以了.
2015-03-27 21:28:50
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看