匿名用戶 2015-03-17 15:26:23 | 四川省 安裝 | 1069查看 3回答
噴淋系統中的水滅火系統問題
現在接觸一個工程是一個商業購物中心,有地下室 裙樓和塔樓。塔樓上有酒店和辦公樓。請問各位高手,在安裝定額中噴淋系統中的水滅火系統控制裝置,是系統為單位的,此系統是否按濕式報警閥的套數來定論,還是整個工程按一個系統定論的,還是分塔樓和裙樓。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按濕式報警閥的套數來說計算,一般一套濕式報警裝置都代表一個防火分區
2015-03-17 16:01:28
-
一個工程是一個商業購物中心,有地下室 裙樓和塔樓。塔樓上有酒店和辦公樓。在安裝定額中噴淋系統中的水滅火系統控制裝置,是系統為單位的,此系統不是按濕式報警閥的套數來定論,是整個工程按一個系統定論的,不分塔樓和裙樓。
2015-03-17 20:08:35
-
按整個系統多少點調試,不能按防火區定義
2015-03-18 08:53:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看