女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 排水規范規定的一條內容 不太理解,請幫忙用圖畫出來。謝謝!

    原文如下:通向室外的排水管,穿過墻壁或基礎必須下返時,應采用45°三通和45°彎頭鏈接,并應在垂直管段頂部設置清掃口;通向室外排水檢查井的排水管,井內引入管應高于排出管或兩管頂相平,并有不小于90°的水流轉角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、立管轉水平的90°直角彎,下水容易在彎頭處形成漩渦,減緩水流速度,堵塞排水管,所以采用兩個45°彎,就是為了避免形成渦流;

    2、引入管轉排出管,如果形成水平的90°直角彎(小于90°的水流轉角),排水容易在室外排水井內形成漩渦,影響排水速度,所以要有不小于90°的水流轉角,就是為了避免形成渦流

    (與風管直角彎頭要加彎頭導流葉片,防止形成渦流的原理一樣)

    2015-03-10 14:13:55 

  • 1、采用連個45°就是為了減少垂直立管排水落差造成的沖擊力;

    2、第二個問題就是為了減小樓上排水對排水井的沖擊力

    2015-03-10 12:39:19 

  • 第一、排水管穿過外墻出到室外時:外墻內側管標高高于外墻外側管時兩個管之間要用彎頭連接高差之間的管

    第二、進入檢查井的排水管標高要高于排出檢查井管口的標高,也就是排水一般是先排入檢查井,然后檢查井之間用管連接再從檢查井排出,

    2015-03-10 12:16:52 

  • 主要為了便于清掃,防止管道堵塞

    主要為了保證室內排水暢通,防止外管網污水倒流。

    檢查井



    2015-03-10 21:25:41 