Ⅹ 2015-03-05 15:12:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2673查看 1回答
砌體加筋和抗震設防烈度的問題
結構設計說明描述:“伸入砌體長度:非抗震設計時為500;6、7度抗震設防時宜沿砌體全長貫通” ?,F(xiàn)在說明里寫明了抗震設防烈度為7度。那我在畫砌體加筋的時候要按通長的畫嗎?還是說里面有規定哪些可以直接按非抗震設計畫500就可以的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
結構設計說明描述:“伸入砌體長度:非抗震設計時為500;6、7度抗震設防時宜沿砌體全長貫通” ?,F(xiàn)在說明里寫明了抗震設防烈度為7度。那我在畫砌體加筋的時候要按通長的畫嗎?還是說里面有規定哪些可以直接按非抗震設計畫500就可以的?
答;7度,用通長的方法。但由于施工通長入柱,拆模板用困難,可以斷開另搭接的方法處理。
2015-03-05 16:43:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看