匿名用戶 2015-02-26 22:29:44 | 北京市 安裝算量GQI | 5267查看 2回答
跨層橋架的電纜布線
如何把從-1層橋架里的電纜通過豎井(有的豎井里有橋架,有的無橋架),再通過第2層水平橋架連接到配電箱。請告訴詳細步驟。我在兩層之間也設置了跨層元件顯示及編輯(但只能點亮、刪除、復制,不能跨層設置起點、選擇起點,操作出現的關鍵問題在哪?)最好能有截圖和步驟。謝謝?問題補充:橋架之間已經聯通,不存在斷點。 又:橋架兩端都是配電箱,在同層,有什么方法連接兩端設備,是在橋架中間設置起點、兩端設備處選擇起點,中間的電纜不會斷線或存在多余的預留長度?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
回復:1、同層配電設備全部橋架連接,直接采用橋架配線,很簡單,先定義裸線纜,然后觸發橋架配線命令,點選最兩端的橋架,軟件自動選擇路徑,根狀態欄的提示完成即可;
2、跨層配電設備全部橋架連接,需要變通處理,在其中一端橋架與配電設備連接處設置起點,然后切換到另一層橋架與配電設備連接處,先定義裸線纜,其起點標高與終點標高同本層橋架與配電設備交點處標高,然后在以上位置繪制一段長度可以忽略不計的裸線纜,再接著執行選擇起點即可;
3、豎井沒有橋架的,兩端全部是橋架,可以把豎井部分識別為組合管道,轉換為第2中情況,按第2種情況識別即可。
提示:以上識別完畢,完全可以檢查線纜路徑或顯示線纜或單回路即可確認工程量識別的準確性。
2015-02-27 00:13:08
-
跨層配電設備全部橋架連接設別電纜,按上述第2條方法還是比較麻煩,最好能修改為同層橋架電纜設別方法,能解決嗎?
2017-08-03 13:47:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看