女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 次梁加筋,承臺馬凳筋的疑惑

    1、次梁加筋在計算設置中改成了6,是不是意味著之后出現的次梁軟件會自動幫你算次梁加筋而不需要你自己生成了? 2、如圖上下都有鋼筋的承臺,需不需要算馬凳筋?之前一個項目在和班組對量的時候,班組要求計算承臺內的馬凳筋(高度為承臺高),是否合理。

    梁軟

    承臺馬凳筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、次梁加筋在計算設置中改成了6,是不是意味著之后出現的次梁軟件會自動幫你算次梁加筋而不需要你自己生成了?【是的,在計算設置里設置好,就不用再在原位標注里輸入了,但要在匯總之前設置好了,軟件匯總時才能計算工程量】 2、如圖上下都有鋼筋的承臺,需不需要算馬凳筋?之前一個項目在和班組對量的時候,班組要求計算承臺內的馬凳筋(高度為承臺高),是否合理?!就耆侠恚f明班組的頭頭很內行,馬鐙就是支撐上下鋼筋,以保證上下鋼筋受力位置的,當然要是承臺的高度減去上下保護層的馬鐙高度了】

    2015-01-21 21:57:30 

  • 工程設置中設置了加筋的數量,軟件就可以識別主次梁交接時數量,個別位置不同時,也可以自行在梁原位標注識別時的相應跨中輸入;構件存在有雙層鋼筋時,是要計算馬凳鋼筋時,具體規格要根據設計、施工方案要求,否則就要辦理簽證的確認手續,高度按承臺厚扣減兩個基礎保護層。

    2015-01-21 21:59:28 

其他類似問題 查看更多