gjjlsj@tom.com 2015-01-21 12:46:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 16465查看 3回答
砌體墻的通長筋和橫向短筋怎樣設置
圖紙上說,當砌體墻的水平長度大于5M或墻端部沒有鋼筋墻柱時,應在墻中間或者墻端部加設構造柱,構造柱具體位置見建筑平面圖。構造柱的混凝土等級為C15,豎筋用4A12,箍筋用A6-200,其柱腳及柱頂在主體結構中預埋4A12豎筋,該豎筋伸出主體結構500,施工時需要先砌筑后澆柱,墻和柱的拉結筋應在砌墻是預埋。 鋼筋混凝土墻或者柱與砌體用2A6鋼筋連結,該鋼筋沿鋼筋混凝土墻或者柱高度每隔500預埋,錨入墻或者柱內200,外伸1000(抗震),500(非抗震),若墻垛長度不足上述長度,則伸滿墻垛長度,而末端需要彎直鉤。 圖紙上這段文字貌似沒說明怎樣設置砌體墻的通長筋和橫向短筋 我不太會 怎么設置好呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2015-01-21 14:18:48
-
圖紙上這段文字是說明構造柱的布置和砌體拉筋的設置,沒說明設置砌體墻的通長筋和橫向短筋,砌體不需要設置砌體墻的通長筋和橫向短筋,僅需要考慮構造柱和砌體拉結筋即可。
軟件中定義砌體墻屬性 藍色字體有砌體通長筋和橫向短筋不需要設置。設計沒有考慮這樣的鋼筋。
2015-01-21 12:54:49
-
若墻垛長度不足上述長度,則伸滿墻垛長度---只是在這個情況下才滿墻布置,其余是拉結筋,長度1000以內。
2015-01-21 12:56:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看