  • 抗震等級和設防烈度對鋼筋的影響

    鋼筋算量的時候,發現抗震等級為二級,7度設防和二級8度設防的鋼筋重量是一樣的,只有改變了抗震等級鋼筋重量才有變化。我可以理解為只有抗震等級才影響鋼筋,烈度對鋼筋無影響嗎?如果這樣的話,那設防烈度又有什么用呢?謝謝。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:設防烈度采用的是國家地震動參數區劃圖的地震基本烈度??拐鸬燃壥歉鶕?jù)《抗規》表6.1.2確定的,請參見截圖。由《抗規》表6.1.2可知:設防烈度,結構模式,檐高決定抗震等級,而抗震等級又決定鋼筋的搭接和錨固,所以抗震等級對鋼筋是有影響的。

    同時由表6.1.2還可以知道烈度也是決定抗震等級的其中一項指標,而非你所說的沒有任何意義。算量

    2015-01-17 06:38:08 

  • 設防烈度決定了鋼筋的配比范圍,設防烈度、檐高及建筑結構類別影響抗震等級,抗震等級影響鋼筋的搭接和錨固值。所以對鋼筋計算影響很大。

    2015-01-17 00:04:41 

  • 烈度和強度是對應的,是不同的表示方法,如果是以抗震等級來計算的,不是以烈度進行計算的

    2015-01-17 00:18:02 

  • 軟件操作的抗震等級(與鋼筋計算關系)和設防烈度(與鋼筋計算無關系);抗震等是設計建筑要承受地震等級(二~四級)的破壞而設防烈度是設計預防地震波造成的烈度等級可以理解為V自行角度(地震深度與裂縫圓心夾角)

    2015-01-17 08:46:15 

  • 1、確實只有抗震等級才是直接影響鋼筋量計算的數據,如下圖所示

    抗震等級

    2、設防烈度

    答疑解惑



    2015-01-19 10:56:51 