施工縫是怎么回事?關于施工縫處設置止水鋼板,不太明白為什么會有施工縫
我想請問下施工縫究竟是怎么回事???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
施工縫是混凝土構件分開澆筑時,在先后澆筑的連接處就是施工縫,對于需要滿足止水要求的部位(如地下室外墻、水池墻),在這個施工縫位置,就要采取止水措施,通常就是用止水鋼板的方式。
2015-01-15 22:28:07
-
施工縫指的是在混凝土澆筑過程中,因設計要求或施工需要分段澆筑,而在先、后澆筑的混凝土之間所形成的接縫。 施工縫并不是一種真實存在的“縫”,它只是因先澆筑混凝土超過初凝時間,而與后澆筑的混凝土之間存在一個結合面,該結合面就稱之為施工縫。
施工縫的位置應設置在結構受剪力較小和便于施工的部位,且應符合下列規定: 柱、墻應留水平縫,梁、板的混凝土應一次澆筑,不留施工縫。
⑴ 施工縫應留置在基礎的頂面、梁或吊車梁牛腿的下面、吊車梁的上面、無梁樓板柱帽的下面。
⑵ 和樓板連成整體的大斷面梁,施工縫應留置在板底面以下20mm~30 mm 處。當板下有梁托時,留置在梁托下部。
⑶ 對于單向板,施工縫應留置在平行于板的短邊的任何位置。
⑷ 有主次梁的樓板,宜順著次梁方向澆筑,施工縫應留置在次梁跨度中間1/3 的范圍內。
⑸ 墻上的施工縫應留置在門洞口過梁跨中1/3 范圍內,也可留在縱橫墻的交接處。
⑹ 樓梯上的施工縫應留在樓梯上三步的位置,并垂直于踏步板。
⑺ 水池池壁的施工縫宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的豎壁上。
⑻ 雙向受力樓板、大體積混凝土、拱、殼、倉、設備基礎、多層剛架及其他復雜結構,施工縫位置應按設計要求留設。