沉淀沉酣 2015-01-13 20:33:12 | 北京市 安裝 | 8267查看 3回答
定額里面電纜截面積的問題
比如電纜YJV-4X25+1X16,套定額電纜截面積是指最大的截面積25,還是加起來總和116?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜套定額是安裝相線說的,你套定額截面積25就可以了。
2015-01-13 21:46:14
-
比如電纜YJV-4X25+1X16,套定額電纜截面積是按最大的單芯截面積25
2015-01-13 23:09:35
-
比如電纜YJV-4X25+1X16,套定額電纜截面積是指最大的截面積25,絕對不是加起來總和116。
2015-01-14 08:22:22