may 2015-01-12 15:30:01 | 北京市 安裝 | 9832查看 1回答
風管保溫公式
設備筒體或管道絕熱、防潮和保護層計算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ*L S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 式中D——直徑 1.033、2.1——調整系數; δ——絕熱層厚度; L——設備筒體或管道長; 0.0082——捆扎線直徑或鋼帶厚。 疑問:1. 請問0.0082——捆扎線直徑或鋼帶厚指的什么,我們在風管橡塑和玻璃保溫中能用到這個數嗎? 2.請高手把這個公式換算成矩形風管保溫面積計算公式?非常感謝! 3.矩形風管怎么換算成圓形風管呢?謝謝指教! 4.能列一下套公式明細嗎?風管1000*400 橡塑保溫 厚度3CM, 5.這個公式已經包含了法蘭面積,不需要在另行計算了?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設備筒體或管道絕熱、防潮和保護層計算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ*L S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 式中D——直徑 1.033、2.1——調整系數; δ——絕熱層厚度; L——設備筒體或管道長; 0.0082——捆扎線直徑或鋼帶厚。
1. 0.0082——捆扎線直徑或鋼帶厚指的是捆扎保溫層用的,我們在風管橡塑和玻璃保溫中能用到這個數。
矩形按矩形單邊長度加一個保暖厚度作為邊長計算,圓形按園半徑加一個保溫厚度作為半徑 ,其中:保溫厚度=設計要求的保溫厚度+規范規定的允許超厚系數3.3%(即保溫厚度*1.033)。
通風空調風管橡塑板保溫體積計算公式:矩形風管=(長+寬+保溫厚度*1.033)*2*長度*保溫厚度*1.033
圓形風管=(直徑+保溫厚度*1.033*2)*3.14*長度*保溫厚度*1.033
2015-01-12 17:37:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看