匿名用戶 2015-01-09 14:57:42 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 304查看 1回答
北京2012定額怎么套
1.保溫隔熱部位: 平屋面3 2.保溫隔熱材料品種、規(guī)格: 最薄40厚加氣碎塊混凝土找2%坡,厚度超過120時,先鋪干加氣碎塊震壓拍實,再覆50厚加氣碎塊混凝土;60厚擠塑聚苯板 3.防水找平層: 20厚DS砂漿找平層 4.隔氣層厚度: 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔離層 5.保溫隔熱面層材料品種、規(guī)格、性能: 40厚C20細石混凝土,3000*3000分縫,縫寬10填聚苯板;5~7厚DTA砂漿鋪臥8~10厚彩色釉面防滑地磚
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納2.保溫隔熱材料品種、規(guī)格: 最薄40厚加氣碎塊混凝土找2%坡,厚度超過120時,先鋪干加氣碎塊震壓拍實,再覆50厚加氣碎塊混凝土;---套接近的墊層子目;60厚擠塑聚苯板--套屋面保溫子目; 3.防水找平層: 20厚DS砂漿找平層 ---套找平層子目;4.隔氣層厚度: 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔離層 ---套屋面隔氣層子目;5.保溫隔熱面層材料品種、規(guī)格、性能: 40厚C20細石混凝土---套細石砼 屋面子目;3000*3000分縫,縫寬10填聚苯板;---套擠塑板子目;5~7厚DTA砂漿鋪臥8~10厚彩色釉面防滑地磚---套地磚子目。
2015-01-11 12:30:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看