匿名用戶 2015-01-09 10:02:22 | 廣東省 安裝算量GQI | 592查看 4回答
--電氣配管
1.暗配 塑料電線管PVCφ25 2.接線盒暗裝 3.含彎管等所有相關配件 4.管內引線鐵絲 如何算接線盒的工程量
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這種清單編制雖然符合清單規范要求,但是不嚴謹,無法計算接線盒實際工程量;
接線盒工程量計算包含:
開關盒數量=開關數量+插座數量 接線盒數量=燈頭盒數量+規范規定
⑴無彎管路不超過30m;
⑵兩個接線盒之間有一個彎時,不超過20m;
⑶兩個接線盒之間有二個彎時,不超過15m;
⑷兩個接盒 之間有三個彎時,不超過8m;
⑸暗配管兩個接線盒之間不允許出現四個彎。
所以本清單只能自己估算數量了。
2015-01-09 11:09:39
-
這個接線盒是指燈、開關、插座等下面用到的接線盒,這些接線盒單價是組到管的綜合單價里的,
2015-01-09 10:30:31
-
接線盒就是暗裝在開關,插座等電氣設備后面的,所以你統計下有多少開關插座等個數就是接線盒的個數,接線盒一般是需要單獨套項的。
2015-01-09 10:52:51
-
開關盒數量=開關數量+插座數量 接線盒數量=燈頭盒數量+規范規定
⑴無彎管路不超過30m;
⑵兩個接線盒之間有一個彎時,不超過20m;
⑶兩個接線盒之間有二個彎時,不超過15m;
⑷兩個接盒 之間有三個彎時,不超過8m;
⑸暗配管兩個接線盒之間不允許出現四個彎。
2015-01-09 10:53:15
-
1.暗配 塑料電線管PVCφ25 2.接線盒暗裝 3.含彎管等所有相關配件 4.管內引線鐵絲 如何算接線盒的工程量
-
請問一下 電氣安裝算量的時候,連接開關的每根火線是不是都得從配電箱引出,即一個回路有四個開關,就必須從配電箱引四根火線出來?
-
我做了一個房地產工程,在弱電部分只要求做管,圖紙中標有5TV,4TV。。。,這樣我在用軟件布管時應該算5根還是1根呢
-
計算工程量的時候,請問豎向部分,電線電纜連接設備的垂直長度需要乘以2嗎?一下一上。還是直接安裝設備的高度計算。那么相應的配管呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看