  • 10平方以下電纜頭的制作

    1.10平方以下的電纜頭需要計算嗎?如果不計算,請說明為什么不計算?2.現在住宅多數用的是熱縮電纜頭還是干包式電纜頭?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.一般6mm2以內的電纜不需要做電纜頭,10平方的電纜頭需要計算。因?mm2以內的電纜直接可以在小型斷路器的壓接孔壓接連接,所以不需要計算。

    2.現在住宅多數用的是干包式電纜頭,一般室外或高壓電纜才考慮采用熱縮電纜頭。

    2015-01-06 18:52:30 

  • 10平方內的電纜也要計算電纜頭,如果是電線可以不計算接頭,住宅一般都是干包式接頭。

    2015-01-06 18:20:34 

  • 如果設計或實際做了就要計算,現在低壓都用干包式電纜頭

    2015-01-06 22:58:37 

  • 1.10平方以下的電纜頭需要計算嗎?如果不計算,請說明為什么不計算?

    答:電纜都要做電纜頭,10平方以下的電纜做電纜頭不需要接銅接線端子;10平方以上的電纜做電纜頭需要接銅接線端子。所以北京定額子目中,10平方以下的電纜頭不含銅接線端子;10平方以上的電纜頭含銅接線端子

    2.現在住宅多數用的是熱縮電纜頭還是干包式電纜頭?

    答:一般采用干包式電纜頭。

    2015-01-07 08:39:28 

  • 首先建議你看下當?shù)氐亩~,不同地區可能會有所不同, 像廣東。電纜頭是只算到10平方的,10平方以下按接線端子算,如果和甲方是戰略伙伴有戰略清單的話一般是會含到對應線纜的單價里面考慮的,, 2、低壓端一般是干包式電纜頭,高壓電纜的會采用熱縮式或者冷縮式