-
匿名用戶 2015-01-04 09:41:09 | 海南省 安裝 | 2254查看 4回答
防雷接地調試
你好!?。?!我想問下:基礎接地是全部線路連通成為整體,也就是一個大的基礎,然后大基礎上有5個小單體,各單體屋頂都不相連,但是這5個單體的基礎是一個整體是連通的,我想問下,這個防雷接地調試,是按1個系統計入呢。還是按5個系統計入呢。謝謝。各位高手。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如一個地下室,地下室上面5撞樓,基礎接地在地下室環通,5撞樓是地下室的避雷是沿柱子引下至地下室基礎接地網,這種類型只能算地下室一個防雷接地調試。
如果5個樓依舊有單獨的基礎接地,那么5撞樓還要單獨計算調試
2015-01-04 10:22:46
-
這個防雷接地調試,是按1個系統計入.
2015-01-04 10:50:17
-
"自成母網不與廠區母網相連的獨立接地網,另按一個系統計算。大型建筑群各有自己的接地網(接地電阻值設計有要求),雖然在最后也將各接地網聯在一起,但應按各自的接地網計算,不能作為一個網,具體應按接地網的試驗情況而定;"你這是五個小單體連接成一個大的接地網,應按一個接地系統調試計算
2015-01-04 11:32:08
-
你好?。。。∥蚁雴栂拢夯A接地是全部線路連通成為整體,也就是一個大的基礎,然后大基礎上有5個小單體,各單體屋頂都不相連,但是這5個單體的基礎是一個整體是連通的,我想問下,這個防雷接地調試,是按1個系統計入呢。還是按5個系統計入呢。
這個是按一個系統計入。
2015-01-04 10:07:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看