匿名用戶 2014-12-31 13:16:32 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 4122查看 4回答
構造柱縱筋上下端應錨入梁或板內500mm,樓面層施工時應預留構造柱插筋。怎么設置?
構造柱縱筋上下端應錨入梁或板內500mm, 樓面層施工時應預留構造柱插筋。怎么設置?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:首先在計算設置里的砌體設置里把構造柱選擇為上下均為預留鋼筋的做法。然后在樓層設置里把構造柱的錨固長度輸入為圖紙要求的500。
2014-12-31 13:26:26
-
構件屬性里面就可以修改,里面的插筋構造選成“插筋設置”就可以
2014-12-31 14:08:04
-
這個可以直接在計算設置修改為上下預留,再在節(jié)點設置中修改相應的數據就可以的!
2014-12-31 13:18:42
-
在構造柱屬性中的其它屬性中可以下拉設置。
2014-12-31 13:19:00