女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 還是關于套筒的問題

    地下室兩層,計算柱子的套筒,應該只計算負一層的數量吧,負二層直接從基礎里升出來,應該沒有吧
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    柱子

    2014-12-25 10:29:02 

  • 按照現行施工規范和圖集構造要求(03J101或11J101)柱子鋼筋是一層一個搭接,所以地下室兩層,計算柱子的套筒按常規負二層也應該計算一個接頭的。

    2014-12-25 05:36:13 

  • 地下室兩層,計算柱子的套筒,是否只計算負一層的數量,要看實際施工柱主筋是從負二層基礎直接到負一層,還是負二層有基礎插筋。如果柱主筋是負二層基礎直接到負一層就不能計算柱主筋的套筒,如果負二層有基礎插筋就應該計算。

    2014-12-25 05:50:34 

  • 你好,負二層柱子也是有接頭的,施工現場一般都是在基礎設置插筋,負二層開始接頭。

    2014-12-25 08:11:43 