ECHO 2014-12-16 18:47:35 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 3024查看 5回答
怎么確定溫度筋的布置區域
圖紙中說明,屋面板未有負筋的區域布置c6@200的溫度筋,與負筋搭接300. 然后還有一個是說,圖中未注明的板底筋為c8@200.這個跟溫度筋布置不會重復多余嗎? 因為需壹置溫度筋的地方也壹置底?,還是說我分析錯了。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
首先告訴您溫度筋設計環境什么情況下出現您會明白了。設計溫度筋一般會在屋面和樓層間的熱力功能房間的板面出現,屬于面筋,一般都是和板的支座附件搭接;溫度筋和負筋的作用是防止砼因溫度變化而出現龜裂現象的。
根據您描述:屋面未布置負筋的區域設計要求布置溫度筋C8@200(相當于面筋處理了,此區域還應該設計板底鋼筋);未注明的板底筋為C8@200(如果該區域板沒有設計支座負筋同樣布置溫度筋)。
概念上不要混淆了。
再告訴您一般設計規律:板筋分為:底筋(雙向)和面筋(雙向)二者可同時出現,根據受力不同也可單獨出現;但凡設置底筋的一般會出現支座負筋,或跨板鋼筋;雙層雙向的鋼筋一般不出現負筋和溫度筋(不絕對)而單獨出現面筋的溫度筋很少出現,只有底筋時根據部位不同出現溫度筋的。
受力原理:底筋抗壓,面積抗拉
2014-12-17 10:42:12
-
你好:圖中未注明的板底筋為c8@200.這個跟溫度筋布置不會重復的,因為溫度筋是布置在板的面筋處板跨中間的。
2014-12-16 21:28:16
-
負筋和溫度筋都是板的面筋,負筋按圖紙要求布置,溫度筋只要按圖紙設計要求設置好,直接布置上就可以了,負筋的布置范圍是除負筋以外的板面,與負筋的搭接按設計要求,此處是300。
2014-12-17 08:17:36
-
圖紙中說明,屋面板未有負筋的區域布置c6@200的溫度筋,與負筋搭接300. 然后還有一個是說,圖中未注明的板底筋為c8@200.這個跟溫度筋布置不會重復多余嗎? 因為需壹置溫度筋的地方也壹置底筋＂闶钦f我分析錯了。
答:。。。。范圍參照11G。會不會多余,問設計。還有設計規范是要執行的。
2014-12-16 22:40:17
-
簡單講,對于沒有板蓋筋的要布置溫度筋,溫度筋是布置在板的頂部,和底筋不重復,有了頂筋的就不需要布置,搭接300在計算設置中修改。溫度筋的布置
2014-12-17 08:45:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看