匿名用戶 2014-12-16 14:20:29 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1118查看 2回答
箍筋根數計算公式、錨固問題
1.Ceil(2.3*48*16/min(5*16,100))+Ceil(983/150)+1 這是暗柱箍筋根數的計算公式,請問2.3是怎么來的? 2.HRB400二級抗震C40錨固不是33D嗎,怎么到了樓層設置頁面變成34D了?問題補充:2.3lae是搭接長度,0.3lae是搭接錯開長度,請問這0.3lae是加密局域還是非搭接區域
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.Ceil(2.3*48*16/min(5*16,100))+Ceil(983/150)+1 這是暗柱箍筋根數的計算公式,請問2.3是怎么來的? 2.HRB400二級抗震C40錨固不是33D嗎,怎么到了樓層設置頁面變成34D了?
答:2.3是搭接錯開系數,錯開系數是0.3,兩個=2+0.3=2.3,。HRB400二級抗震規范要求是C45錨固長度是33D,樓層設置時你改變了混凝土等級C40,錨固長度就成了34D。混凝土強度越高錨固越小,強度越低錨固長度越大。
2014-12-16 20:47:29
-
你看了這個圖片就知道怎么回事,軟件計算是對的,
你把圖集都看幾遍,里面有說明詳圖,鋼筋柱縱向排布構造詳圖里也有連接區段的加密要求。
2014-12-16 17:14:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看