364818126@qq.com 2014-12-13 12:16:21 | 廣西壯族自治區 市政 | 3813查看 1回答
關于市政工程中腳手架問題
我的工程是市政工程里要做一個接觸氧化池,矩形的,上面無蓋板,池壁是C30的抗滲商品砼,高4.7米。市政定額說明中有說“1. 本腳手架定額中竹、鋼管腳手架已包括斜道及拐彎平臺的搭設。砌筑物高度超過1.2 m可計算腳手架搭拆費用?!蔽蚁雴柕氖牵憾~說明中這個砌筑物只能是磚砌的嗎?那我這個混凝土池壁能不能套腳手架的定額?如果不套,4.7米高怎么澆筑混凝土?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
定額說明中這個砌筑物說的是磚砌。這個混凝土池壁能套腳手架的定額?;炷翝仓0宥~包含3.6m以內腳手架,但高度超過3.6m以上時要依據施工組織設計計取腳手架費用。
2014-12-13 15:31:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看