此時此刻 2014-12-08 10:01:19 | 云南省 市政 | 2955查看 2回答
云南2013市政定額中的“管內穿線”和“銅芯電纜敷設”的區別
如題,在云南2013新市政定額中有“管內穿線”和“銅芯電纜敷設”的子目。 我的問題是:如果銅芯電纜要埋地敷設,并且是穿過預埋的電纜保護管。那么套定額的時候是套“管內穿線”還是“銅芯電纜敷設”?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
穿導管部分套銅芯電纜穿導管鋪設,其余埋地部分套銅芯電纜埋地鋪設。
2014-12-11 16:11:33
-
管內穿線一般是指施工中先下管后通過鐵絲穿線,主要指照明插座這類的。對于銅芯電纜埋地敷設,穿過的電纜保護管不屬于管內穿線,應該套電纜敷設。
2014-12-08 10:58:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看