  • 關于電氣的豎直配管問題

    我們在算插座或配電箱的豎直配管時候是一進一出,一般算兩次高度,如果是燈,在梁底安裝,那這段的豎直配管長度要不要算兩次?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    燈具一般都是計算單立管;普通插座沿底敷設都是多立管,這個在哪里都沒有爭議;但是插座沿頂敷設下翻的,這個在各地有不同,有些地區是多立管,但有些地區也是單立管,不過是在上部增加過線盒而已。

    2014-12-07 23:03:01 

  • 梁底也要計算工程量,燈具按單根計算

    2014-12-08 11:44:44 

  • 管算一次就可以,一去一回走一個管里 現場施工都是這么走的 人家不可能就因為那0.5在給你弄兩根管。

    2014-12-08 11:24:06 

  • 插座或配電箱的豎直配管時候是一進一出,一般插座距地300,配電箱底邊距地1.4m算兩次高度,如果是燈,在梁底安裝,那這段的豎直配管長度只要算一次。


    配電箱




    2014-12-07 22:02:01 

  • 燈具的接線盒在頂板上,不用計算立管,從接線盒到燈具,一般是用金屬軟管。

    2014-12-08 08:00:28 

  • 算兩次立管 一般要看管的敷設位置  方式  也就是說敷設部位

    2014-12-08 05:47:27 