長江水 2014-12-04 16:16:09 | 北京市 安裝 | 2005查看 2回答
北京12新定額中電纜保護管與密封電纜保護管的區別?
北京12新定額中電纜保護管與密封電纜保護管的區別?什么時候套電纜保護管定額,什么時候套密封電纜保護管,請有經驗的北京老師給與講解指導,謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電纜保護管:電纜不穿電管埋地敷設,遇到公路、水溝、建筑物、出地面時,要穿鋼管保護,此時的鋼管套電纜保護管子目(電纜穿塑料管埋地敷設,遇到公路、水溝、建筑物、出地面時,要改成穿鋼管保護,此時的鋼管套電纜保護管子目);電纜穿鋼管埋地敷設的,不叫電纜保護管。
密閉電纜保護管:電纜進建筑外墻時,必須做密閉電纜保護管。
2014-12-04 17:41:06
-
電纜保護管:電纜不穿電管埋地敷設,遇到公路、水溝、建筑物、出地面時,要穿鋼管保護,此時的鋼管套電纜保護管子目(電纜穿塑料管埋地敷設,遇到公路、水溝、建筑物、出地面時,要改成穿鋼管保護,此時的鋼管套電纜保護管子目);電纜穿鋼管埋地敷設的,不叫電纜保護管。
密閉電纜保護管:電纜進建筑外墻時,必須做密閉電纜保護管。
那電纜穿鋼管埋地敷設的,不叫電纜保護管叫什么呢?該套什么定額?
2018-07-28 22:53:38
-
北京定額8-216密封電纜保護管和11-368人防過墻密閉套管有何區別
北京定額8-216密封電纜保護管和11-368人防過墻密閉套管有何區別,都什么時候用到這2個定額?
-
請問:電氣工程中的穿墻套管與電纜保護管具體區別是什么?窗墻套管試驗應該在什么情況下計???
請問:電氣工程中的穿墻套管與電纜保護管具體區別是什么?窗墻套管試驗應該在什么情況下計?。空?qǐng)知道的老師指導一下,謝謝1
-
北京12預算定額“密封電纜保護管制作安裝”里的密封指的是密封哪?
北京12預算定額1-218“密封電纜保護管制作安裝”里的密封指的是密封哪?是保護管與與墻體之間還是保護管與電纜之間?
-
人防與人防、人防與非人防做的穿電纜的鋼管、焊了防水鋼板、這個算電纜保護管還是電纜密封管?套定額應該套那個?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看