匿名用戶 2014-12-01 15:29:42 | 廣東省 其他專業 | 653查看 1回答
臨時用電配線問題
前輩們,大家好,有問題請教大家;我算出來的計算電流時490A,查表看到BV185mm2導線電流容許值時490,我們配線的時候4*185+1*95mm2電纜電流容許值時按最大的185電流容許值490A確定,還是按照4*490+1*325A來確定啊
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納總用電電流490A如果三相供電要除以3=163A,配3*185+2*95的銅芯電纜
2014-12-01 16:22:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看