在給10KV手車式高壓柜做工頻耐壓試驗時,為什么避雷器、變壓器、電壓互感器等手車拉出不參與試驗?
在給10KV手車式高壓柜做工頻耐壓試驗時,為什么避雷器、變壓器、電壓互感器等手車拉出不參與試驗?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
主要是防止避雷器、變壓器、電壓互感器的二次側產生高壓。損壞相關設備、存在不安全因素。
所以這些設備不參與試驗的。