女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于電纜終端頭和控制電纜終端頭問題

    多大電纜以上才計算電纜終端頭?多大控制電纜以上計算控制電纜終端頭?

    問題補充:請問:在一個工程中,所有電纜都套用了熱縮式電纜終端頭,而且6MM2以下的都采用70MM2以內的,一個就幾百元,這樣套用適合嗎?請問什么情況下用干包式的,什么情況個用熱縮式的?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    任何規格的電纜都必須套電纜終端頭的定額。

    干包式電纜頭防水性、耐久性、美觀度都不如熱縮式電纜頭,適用范圍僅限于單芯線徑小于等于70mm2的電纜,只能明敷設,不能埋地敷設,安全性能較差,接頭部位如受銳器觸碰、外力擊打,均可能造成纏繞的絕緣膠布破損,導致漏電事故的出現。但是有一個優點,就是造價低,施工方便。

    熱縮式電纜頭的優點就顯而易見了,按照不同工作環境的要求,可以使用不同材質的熱縮頭,耐水、抗擊打、密閉性能優越,適用范圍很廣,但是造價較高,一般用于使用時間較長的線路。

     

    2014-11-21 10:31:11 

  • 小型號的電纜如果是直接接線的,就不需要用計算電纜頭,一般是6mm2以下的。如果是接端子,就按照接線端子計算;控制電纜頭是銅絲,一般都需要接控制電纜頭

    2014-11-20 16:00:34 

  • 無論多大電纜都計算2個電纜終端頭,無論多大控制電纜都計算2個控制電纜終端頭。

    2014-11-20 15:55:13 

  • 是電纜安裝都要做(并計算)電纜頭,至于多大的電纜用銅端子,多大的電纜不用銅端子,定額子目中都考慮到了,按定額子目的描述,套取不同的電纜頭子目,就行了。

    二個級別選擇同一個子目,例如:1.5mm2與2.5mm2的套2.5mm2的子目;4mm2與6mm2的套6mm2的子目;10mm2與16mm2的套16mm2的子目,以此類推。

    以上說法僅適用于北京市2012定額。

    2014-11-20 15:59:34 

  • 在一個工程中,只有在設計有要求或者高壓電纜才用熱縮式電纜終端頭,一般低壓室內電纜都是干包式的。

    2014-11-21 11:18:57 