qianfei 2014-11-07 15:06:00 | 廣西壯族自治區 土建算量GCL2013 | 2665查看 2回答
關于腳手架和加層問題
先說明一下我這個工程:三層住院病房 層高10.5米 外加頂層有個3.6m高的電梯機房,一層是先前就起好了的,在此基礎上加兩層。 問題: (1)外墻腳手架是否是套扣減式鋼管外腳手架,工程量我是外墻外邊線長度乘以檐口高(到女兒墻頂),對么? (2)內墻的腳手架工程量是內墻凈長乘以實砌高度,這個實砌高度是否是每層層底標高到層頂標高,只用計算一層的量吧?? (3)計算的內墻的腳手架,是不是就不需要算滿堂腳手架了?滿堂腳手架的工程量是如何計算的。 (4)需不需要計算柱子的腳手架?或者其他構件的腳手架?還是只用算外墻和內墻的就可以了。 (5)因為是加層,所以有些額外的拆裝工程,比如要把原來一層層頂的女兒墻砸掉謵的瑣碎工?,這些需要套什么定額呢? (6)因為廣西的貌似都是用廣聯達算出工程量然后用博奧套定額,所以想問一下腳手架的定額是否需要在GCL的做法里也套定額? 問題很多,抱歉,真心求教~因為是自學的,所以套定額各種腦亂中,又找不著輔導資料,看了計算規則更腦亂。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
首先說明,如果定額是按綜合腳手架考慮的,就應該按建筑面積套綜合腳手架,其他單項腳手架就不能再套價計取,否則可以計取單項腳手架。這個加層應該使用修繕定額相應定額和取費。
(1)外墻腳手架是套扣減式鋼管外腳手架,工程量我是外墻外邊線長度乘以檐口高(到女兒墻頂),對。
(2)內墻的腳手架工程量是內墻凈長乘以實砌高度,這個實砌高度是每層層底標高到層板底標高,只用計算一層的量。
(3)計算的內墻的腳手架,就不需要算滿堂腳手架了。如果室內墻面和頂棚裝飾一起施工,計算了滿堂腳手架就不能再計算其他任何腳手架。滿堂腳手架的工程量是按搭設的水平投影面積計算的。
(4)附墻柱不需要計算柱子的腳手架,只用算外墻和內墻的就可以了。
(5)因為是加層,所以有些額外的拆裝工程,比如要把原來一層層頂的女兒墻砸掉謵的瑣碎工?,這些需要套修繕定額相應定額子目。
(6)因為廣西的貌似都是用廣聯達算出工程量然后用博奧套定額,所以想問一下腳手架的定額不需要在GCL的做法里也套定額,因為預算軟件套用“博奧”,僅計算量然后套定額。
2014-11-07 17:28:39
-
你這是加的兩層,如果套的是里腳手架需要算兩層,還有那個滿堂腳手架是按水平投影面積計算,如果層高大于5.2時,每超過一個1.2米算一個增加層,高度不足0.6米不計算。
2014-11-07 18:43:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看