  • 火災自動報警系統調試

    一個小區分為地上10棟,地下三層,報警點位共有1萬多點(只設一臺報警主機)。請問,火災自動報警調試套定額,是按每棟套用“2000點以下系統調試”1個系統,還是按點位1萬除2000點,套用“2000點以下系統調試”5個系統。另外,套用了“2000點以下系統調試”后,廣播揚聲器、消防電梯、正壓送風閥,防火卷簾門、電話分機及電話插孔的調試是否還應計???

    問題補充:套用的是云南定額

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    按點位1萬除2000點,套用“2000點以下系統調試”5個系統。

    套用了“2000點以下系統調試”后,廣播揚聲器、消防電梯、正壓送風閥,

    防火卷簾門、電話分機及電話插孔的調試還應計取的。

    2014-11-01 07:19:02 

  • 火災自動報警調試套定額,是按每棟套用“2000點以下系統調試”1個系統,然后按每增加100個點定額增加5%計取。不是按點位1萬除2000點,套用“2000點以下系統調試”5個系統。

    另外,套用了“2000點以下系統調試”后,廣播揚聲器、消防電梯、正壓送風閥,防火卷簾門、電話分機及電話插孔的調試就不能再計取,因為自動報警調試已經包含這些內容。

    計取



    2014-11-01 08:29:32 