152****9085 2014-10-31 16:39:23 | 北京市 土建 | 5169查看 3回答
柱子箍筋間距不同
柱子鋼筋標注為縱筋4B14,箍筋A(yù)6@200,但是設計寫了一條:基礎、鋼筋搭接,圈梁節點500mm或1/6層高處箍筋間距100mm,這個在廣聯達GGJ中應該怎樣設置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在廣聯達GGJ中柱箍筋設置輸入A6@100/200即可,設計寫了一條:基礎、鋼筋搭接,圈梁節點500mm或1/6層高處箍筋間距100mm,這是指箍筋加密。@100為加密區,@200為非加密區,軟件自動識別計算。
2014-10-31 18:51:40
-
打:你的這個問題很簡單
1)基礎部分的間距為100,完全可以在基礎層柱子配筋信息里定義好;
2)其他的價格部位屬于結構上的箍筋加密范圍,軟件里會自動設置,只是你需要到計算設置菜單里看看 軟件默認的幾個部位是否和設計說明的一致。只要一致就OK 不然要該一下設置。
2014-10-31 20:04:30
-
你把加密區和非加密區設置好,軟件是自動是別的,基礎部分應該是1/3處加密。
2014-11-01 11:03:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看