匿名用戶 2014-10-31 11:46:57 | 北京市 安裝 | 7860查看 2回答
燈具的軟管定額里面含不含
分兩種情況,1、燈具緊貼頂板(管道),2、有吊頂,燈具和管道有段距離。北京2012定額燈具安裝里面有0.5米~1米的金屬軟管和一部分線,這兩種情況定額含軟管嗎?實際做是用金屬軟管多還是塑料軟管多?問題補充:定額里面含一部分軟管,1、燈具緊貼板的情況看樣子不需要軟管了。2、吊頂燈具和管道有距離的情況如果需要加軟管,那么燈具定額里面的軟管在不在燈具和管道之間軟管的距離里面,也就是這種情況,用不用單計算軟管的長度計價,還是扣掉定額里面的軟管長度。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
分兩種情況,1、燈具緊貼頂板(管道),2、有吊頂,燈具和管道有段距離。北京2012定額燈具安裝里面有0.5米~1米的金屬軟管和一部分線,這兩種情況定額含軟管嗎?
燈具安裝里已經含軟管;
實際做是用金屬軟管多還是塑料軟管多?吊頂內應該用金屬軟管,有些偷工減料項目用塑料管。
2014-10-31 12:24:20
-
緊貼頂板的一般就不用軟管,直接在板內燈的位置安裝一個接線盒到時直接安裝燈具就可以了
在吊頂?shù)囊话銜捻數綗艟咧g用軟管連接的,具體使用什么材質的不太好確定,有的工程量要求必須用金屬的,有的沒有要求用什么的都可以
一般定額子目是吸頂燈的就不含軟管,
具體含不含你只要輸入定額子目,查看材料明細就可以知道了
2014-10-31 11:57:48
-
如果算量燈具配線算到了連接燈具位置,那定額中這項絕緣導線子目是不是就是重復的了2022-11-08 16:46:28 補充那我該怎么跟審計解釋這個子母呢,還望大神們指點指點
-
關于北京12定額中燈具安裝金屬軟管超出定額含量的部分
請問北京12定額中電氣12-21嵌入式燈具安裝中金屬軟管的含量為0.515,實際施工中長度為1.2米,超過的部分我記取11-182金屬軟管敷設定額合理嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看