menggu110 2014-10-29 18:54:27 | 廣西壯族自治區 安裝 | 1435查看 8回答
安裝工程中電話線長度
電話線進線標注HYV-30*(2*0.5),從圖中量取的長度要乘以30嗎?比如:圖中量取的長度為100米,電話線長度是否等于100*30=3000米?新手上路,求賜教!望詳細解答。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電話線進線標注HYV-30*(2*0.5)是一根電纜,里面一30對2*0.5的電話線,所以不能乘以30,量多長計算多長工程量。如果標注是30HYV-2*0.5就能夠乘以30.
2014-10-29 20:03:47
-
電話線進線標注HYV-30*(2*0.5),從圖中量取的長度要乘以30嗎?比如:圖中量取的長度為100米,電話線長度是否等于100*30=3000米?是的,理解正確。
2014-10-29 19:09:12
-
實際量的是多少就是多少!
2014-10-29 19:24:15
-
不需要乘以30,這是表示30對的電話電纜。就套30對電話線纜敷設的子目。
2014-10-29 21:59:53
-
我宣布!不乘3 獲勝!
2014-10-30 10:46:41
-
HYV-30(2*0.5)是指:
30對(2芯/對)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套雙鋼帶繞包鎧裝市話電纜。這是這一根電纜,HYV-30 (2*0.5)是它的規格。所以計算時按一根電纜量(即100米)計算就可以了。
2014-10-30 09:13:53
-
HYV-30*(2*0.5),是30對的大對數電話電纜。如果圖中量取的長度為100米,實際還要按100米計算。
2014-10-30 06:52:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看