南邦造價 2013-04-23 08:42:47 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1498查看 1回答
氣體滅火與橋架和探測器信號線的問題
1、在安裝算量中,對于吸頂式的煙感或溫感探測器,是不是只需要識別其信號線即可,而無需對其使用生成立管功能 2、對于無管網氣體滅火系統,是不是只需要計算平面圖中的各種設備,如氣體滅火控制器、手動啟停按鈕、滅火指示燈、氣容膠、聲光和煙感(溫感)請問在計算了這些設備及其線路外,還用不用計算其他什么與之相關的東西? 3、設計說明未提及弱電井中的敷設方式,那我能不能就默認是穿橋架敷設的,橋架的規格就用100×100的(因為地下室平面圖中用的是這種規格的橋架)請問我這樣算可以嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、在安裝算量中,對于吸頂式的煙感或溫感探測器,是不是只需要識別其信號線即可,而無需對其使用生成立管功能, 是的,但是到報警按鈕和聲光報警器等需要生成立管 2、對于無管網氣體滅火系統,是不是只需要計算平面圖中的各種設備,如氣體滅火控制器、手動啟停按鈕、滅火指示燈、氣容膠、聲光和煙感(溫感)請問在計算了這些設備及其線路外,還用不用計算其他什么與之相關的東西?這需要結合設計,基本就是這些東西 3、設計說明未提及弱電井中的敷設方式,那我能不能就默認是穿橋架敷設的,橋架的規格就用100×100的(因為地下室平面圖中用的是這種規格的橋架)請問我這樣算可以嗎 如果不明確直接咨詢設計吧
2013-04-23 09:13:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看