匿名用戶 2014-10-16 11:05:58 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 733查看 1回答
我想問一下關于文字的問題
樓板上后砌隔墻的位置嚴格遵守建筑施工圖,不可隨意砌筑。對墻下無梁的后砌隔墻,應按建筑施工圖所示位置在墻下板內設置 2c16(除平面圖中特別注明者外)的縱向加強筋(沿墻通長,兩端錨入支座250mm)。還有一句話 構造柱與樓面相交處,在施工樓面時應留相應插筋,4c12(外露500)與構造柱縱筋連接。請問這兩句話什么意思啊,在廣聯達的鋼筋中該怎么設置啊。。謝謝啦。。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第一問題:是為了加強板的承載力以承載上面的后砌隔墻,在板下皮筋位置沿著后砌隔墻另加2C16的鋼筋,兩端伸入支座(板的支座是圈梁、梁或者是墻,是墻可能?。?50毫米,設置時在單構件里輸入;第二個問題:是為了加強構造柱與樓面的連接而設置的,意思相當于構造柱與墻體的拉接筋,埋入板里500,這個也可以用單構件輸入 。
2014-10-16 14:19:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看