qw_kccy@163.com 2014-10-15 10:50:05 | 河北省 其他專業 | 3828查看 2回答
以下端柱暗柱是否屬于短肢剪力墻
按河北規定 長寬比4-7的是短肢,7以上是墻,這個規定我知道。不過計算短肢剪力墻是需要把跟端柱暗柱相連的剪力墻算上么? 如下圖: 下圖的各種形狀的端柱、暗柱可以看成短肢剪力墻么?或者說有沒有滿足短肢剪力墻標準的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不過計算短肢剪力墻是需要把跟端柱暗柱相連的剪力墻算上。如下圖: 下圖的各種形狀的端柱、暗柱,只要在4-7倍墻厚以內的可以看成短肢剪力墻。
2014-10-15 16:22:22
-
一般工程都是短肢剪力墻---暗柱、端柱都是剪力墻的組成部分;是否計入剪力墻工程量內要看定額規定的柱的工程量計算規則(異形柱)
2014-10-15 16:26:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看