女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 消防管道不同管徑采用什么連接

    請問消防管道(噴淋系統和消火栓系統)的連接在不同的管徑采用說明連接,設計圖紙上“6.1 消防管材: 6.1.1消火栓系統給水管一般采用內外壁熱浸鍍鋅無縫鋼管或內外壁熱浸鍍鋅鋼管,連接方式采用絲扣連接、法蘭連接或溝槽式機械配管連接。 6.1.2自動噴水滅火系統給水管一般采用內外壁熱浸鋅鋼管或內外壁熱浸鋅無縫鋼管,采用絲扣連接或溝槽式機械配管連接。 6.1.3 氣體消防滅火系統管道一般采用內外壁熱浸鋅無縫鋼管,絲扣連接或法蘭連接?!笔沁@樣寫的,在那種管徑采用什么連接,有沒有這方面的規定或者規范,請高手指點哈!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一般的消防設計會說明,直徑大于等于dn100的鋼管采用溝槽連接,小于DN100的采用絲接