kasiseoe 2014-10-07 20:24:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 611查看 3回答
框剪結構支座問題
識別梁的時候,軟件默認能以暗柱為支座就以暗柱為支座,實際應該是以剪力墻為支座,這下我每次都要去修改為以剪力墻為支座,這樣鋼筋在支座邊就是直錨的,誰能告訴我怎么讓軟件以剪力墻為默認支座 這里會不會有很大爭議? 上個問題沒得到滿意答案,哪位專家能幫幫我好嗎? 1、以暗柱為支座就是彎錨了,但圖集意思不是說能直錨就直錨嗎?況且直錨更加省人工費,彎曲還要加工?難道不是嗎? 2、你們都是專家,我該相信誰呢?或者說這個問題再施工或預算的時候就有很大爭議????
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
框剪結構支座問題
答:。。。按下圖方法設置。會直錨的。
2014-10-07 23:12:02
-
這需要看設計要求,如果剪力墻上不通過框架梁時,梁就是按第一個接觸的暗柱為支座,即使是沒有暗柱,那么錨固都是一樣長的。
2014-10-07 21:25:03
-
廣聯達鋼筋算量軟件,對梁支座的判斷,根本不會出錯的:有剪力墻時以剪力墻為支座,沒有剪力墻時才以暗柱為支座。
之所以發生您說的這種事,是您繪制剪力墻時,沒有覆蓋或拉通整個暗柱截面(即剪力墻必須繪制到暗柱對邊)。
或者,您畫梁時,稍稍畫長一些,把該梁畫到剪力墻上再計算后查看結果。
關于剪力墻遇暗柱時的繪制方法,自有服務新干線后,一直是新用戶提問的熱點。很奇怪是不是?暗柱實際上就是剪力墻!剪力墻繪制時不貫通暗柱,這成嗎?
2014-10-07 23:48:02