女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于鋼筋的綁扎搭接長度問題

    如圖。這是個剪力墻,舉例左邊兩根豎直鋼筋,上面是C14-200,下面是C16-200,他們在三分之一跨中處搭接,如果LAE按36d計算的話,搭接長度就是1.4*36*14.但是我如果要手算,因為三分之一跨中很長,在這個范圍內哪里搭都行,我如何知道不搭接處的長度?因為鋼筋直徑不?,又不能算一個豎直的通長加上一個搭接長度,我是不是應該C14-200的鋼筋按三分之一跨加上搭接的Ll,C16-200長度也是三分之一跨加搭接的Ll計算?求大神解答!

    綁扎搭接

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好,最近也在研究鋼筋手算問題,一塊研究研究只是自己的見解,你可以參考參考。

    首先看圖紙感覺你這個屬于地下室外墻豎向鋼筋構造,在11G101-1  P70頁有詳細的說明做法等。

    再根據圖紙分析,拋開什么搭接接頭面積百分率問題,按你的思路來想,其實沒必要那么糾結除了搭接長度外的1/3跨內沒有搭接的長度。

    我是這么考慮的,只考慮外側豎向鋼筋。既然C16和C14的搭接同樣都在1/3跨中,暫且都100%搭接接頭,那么他們應該都在這跨內的中間同一部位搭接,按跨度即層高3130mm來計算,用3130 - 搭接長度即(1.4*36*14=705.6)=2424.4mm,按100%搭接的話,那么C14和C16的非搭接長度應該各平分2424.4mm即各為1212.2mm。

    那么C14的單根長度為:600+1212.2+705.6=2517.8mm

    C16的單根長度為:1212.2+705.6=1917.8mm

    即使是按常見的50%搭接接頭面積百分率,那么C14和C16之間也只是一長一短來布置,其平均長度也是如此。

    其實想想也就是平分了整垮的長度加各搭接長度。

    電腦截圖不方便,希望能幫到你,可以討論下。

    2014-10-08 09:21:34 

  • 關于鋼筋的綁扎搭接長度問題

    答:這與抗震等級和搭接率有關的。按小直徑計算的。與混凝土強度等級有關的。還有系數調整值的。不是你的36D問題。按軟件設置即可。今天下午我也算過軟件中的C30,一級抗震,25%錯開搭接率。結果是49.2D。向上取整為50D。對應軟件的50D。(剪力墻)