阿杰 2014-09-30 10:19:49 | 廣東省 安裝 | 3235查看 8回答
插座立管問題
如圖插座管線為埋地。插座離地面0.3米。請問這里是三個立管還是兩個立管。就是地面連接上插座立管數量。是一根上一根下。還是一根上兩根下。。線為4m2
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個插座是三根立管,都是從地面引到插座高度300mm處
2014-10-02 09:02:57
-
線只能在接線盒中并頭,一進兩出,因此此處是三根立管
2014-10-02 09:10:51
-
此處3根立管,是一根上兩根下。
2014-10-02 09:11:46
-
如圖插座管線為埋地。插座離地面0.3米。請問這里是三個立管還是兩個立管。就是地面連接上插座立管數量。是一根上一根下。還是一根上兩根下。。線為4m2
你好,插座的接線都是在插座接線盒內并接頭,一是安全,二是便于施工及維修。我大致畫了一下你所說的問題的現場施工示意圖,你看一下。
2014-10-02 10:24:41
-
出現這樣的問題,建議你多跑施工現場
2014-10-03 05:56:25
-
這個插座是三根地埋立管一進二出。
2014-10-03 05:24:32
-
這個位置是3根立管,因為新規范不允許墻體預留接線盒,因此三個方位的來線在插座盒中接線,需要三根立管
2014-10-03 16:46:15
-
回復:這種情況下是三根立管毫無疑問,以上專家解答的都很詳細;用廣聯達安裝算量軟件計算該工程量的時候,你先識別插座再識別導管,軟件會根據規則(平面中有幾根CAD線與該插座相交,就自動生成幾根立管)自動生成立管。
2014-10-03 19:26:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看