藍色誘惑 2014-09-27 15:25:19 | 廣東省 其他專業 | 6666查看 1回答
水電安裝的指標、單價
請問誰能提供一份實際分包單位施工的水電或安裝的平方造價(包清工跟包工包料);比如每平方的給排水的人工單價是多少;給排水每平方多少成本能做得來??
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
給排水工程綜合指標 工程項目 平米造價 每100m2建筑面積主要工料指標 類別 特征 人工
(工日)給水管道
(m)排水管道
(m)潔具
(套)閥門
(個)住宅樓 多層 70-90 25.11 42.6 39.56 6.27 2.11 高層 100-150 30 41.77 38.33 5.89 1.97 辦公樓 多層 30-60 13.5 8.75 10.22 1.15 0.51 高層 40-70 19.8 9.77 12.44 1.01 0.68 工業建筑 標準廠房 10-15 5.28 4.8 5.13 0.89 0.71 附注 1、給水管道采用一般的塑料管或復合塑料管;
2、排水管道一般采用塑料排水管,高層建筑考慮部分采用柔性鑄鐵管;
3、根據工程類別不同,已綜合了泵房安裝工程的費用,但不包括室外工程;
4、潔具及材料均為國產合格產品;
5、潔具含量中包括大便器、小便器、洗臉盆、淋浴盆、浴盆等;
6、住宅指標中未考慮單身宿舍的情況,單身宿舍指標要適當上浮。強電工程綜合指標 工程項目 平米造價 每100m2建筑面積主要工料指標 類別 特征 人工
(工日)保護管
(m)電線電纜
(m)燈具
(套)變配電設備
(套)住宅樓 多層 120-150 25.96 139.24 355.79 13.44 1.01 高層 135-163 40.11 144.34 436.06 11.26 0.13 辦公樓 多層 55-70 33.7 103.1 212.3 9.3 0.18 高層 110-145 68.42 129.54 410.56 10.36 0.21 工業建筑 標準廠房 98-130 21.15 61.98 137.42 6.21 0.1 附注 1、國產設備材料;
2、電纜電線保護管綜合考慮了塑料管和鍍鋅鋼管;
3、不包括室外部分。弱電工程綜合指標 工程項目 平米造價
(元/m2)說明 數據網絡系統 12.2-15.1 包含設備 對講及保安監控系統 11-14.3 包含設備 有線電視系統 3.5-4.5 包含設備 自來水煤氣抄表系統 6.9-9.8 包含設備 外圍防范報警系統 1.8-2.4 包含設備 智能家居控制系統 9-12.1 包含設備 電話系統 1.9-3.1 包含設備 停車場管理系統 3.2-4.3 包含設備 附注 1、國產設備材料;
2、不包含室外部分。通風空調工程綜合指標 工程項目 受冷面積造價
(元/m2)冷噸造價
(元/冷噸)每100m2受冷面積主要工料指標 人工
(工日)給水管
(m)風管
(m2)風口
(個)保溫材料
(m3)辦公樓 230-330 5600-8500 42 20.8 39.5 4.56 1.02 公共建筑 380-470 7500-9500 55 25.3 42.3 8.98 1.36 高科技廠房 160-240 5000-6800 23 17.8 23 2.44 0.97 地下室通風 12-18 — 2 — 3 0.02 — 附注 1、國產設備材料;
2、鋁合金風口,鍍鋅薄鋼板風管;
3、無特殊制冷和凈化要求。消防工程綜合指標 工程項目 平米造價 每100m2建筑面積主要工料指標 類別 特征 人工
(工日)消防水管
(m)消防栓箱
(套)消防噴頭
(個)探頭
(個)住宅樓 多層 7-15 2.3 2.8 0.45 — — 高層 70-110 15.1 13.66 0.43 2.13 1.36 辦公樓 多層 70-120 20.02 20.12 0.41 3.15 2.57 高層 90-130 21.69 22.58 0.35 4.1 2.96 附注 1、國產設備材料;
2、多層住宅僅考慮消防栓情況,其它綜合考慮了消防水電、防排煙系統、氣體消防(變配電室);
3、不包括室外部分。燃氣工程綜合指標 項目特征 平米造價
(元/m2)每戶造價
(元/戶)每100m2建筑面積主要工料指標 人工
(工日)管材
(m)多層 18-28 1400-1900 5.33 9.78 高層 20-30 1500-2000 5.65 11.37 附注 1、出閥門、煤氣表、調壓器均為國產;
2、不包括室外燃氣配套費用;
3、主管為無縫鋼管、支管為鍍鋅鋼管;
4、已綜合泄露報警系統。2014-09-30 13:17:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看